항상 저희 오성기전 제품을 사용하시는 고객여러분께 감사드립니다.
당사의 ATCB 제품 사용 시 고객 여러분들이 궁금해하는 "상위 차단기 추가 설치 문제"와 관련하여 한국전기안전공사에 공식답변을 요청하였고,첨부 이미지와 같이 회신을 받았습니다.
앞으로도 저희 오성기전의 모든 제품을 더욱 신뢰해 주시고, 많이 이용해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
- - - - - - - - - - - - - - -
[회신내용]
제목 : ATCB 관련 질의 회신
가. 질의내용 : ATCB 전원측에 별도의 단락.과부하 차단장치 설치여부
나. 검토기준 :
1) 전기설비기술기준 제13조(과전류에 대한 보호)
2) 전기설비기술기준의 판단기준의 제38조(저압전로중의 과전류차단기의 시설) ⑥ 항
다. 검토결과
1) ATCB는 ACB 2대를 상하로 조합하여 ATS역학을 할 수 있도록 한 기기로 단락.과부하 차단기능을 기기 정격 이내에서 가지고 있음.
2) 따라서 계통의 최대부하전류와 고장용량이 ATCB 정격전류 및 차단용량 이내인 계통에서는 별도의 단락.과부하 차단장치를 절치하지 않아도 "나. 검토기준"을 만족함.
3) 후비보호 등의 이류로 별도의 단락.과부하 차단장치를 설치하는 것은 사용자의 선택에 따름. 끝