자동절체개폐기(ATS)의 허용온도

Admin

자동절체개폐기는 국제규격 IEC60947-6-1에 준하여 제작됩니다.

규격에서 요구하는 허용온도 한계치는 70K (IEC 60947-1 표2 참조) 이며, 사용환경 및 측정방법은 아래와 같습니다.

▶  사용 환경  : -5 ℃ ~ +40 ℃

                단,  24시간의 평균온도가 +35℃를 초과하면 안 되며, 주위온도는 외함이 있는 경우 외함 근처의 온도입니다.

▶  설치 고도  : 해발 2000M 이하

▶  측정 방법  : 제품과 모선의 접속부를 측정

                측정온도에서 주위온도를 뺀 값이 70K 이하여야 합니다.